消防箱的安装规范及注意要点

作者:admin 发布日期: 2020-04-20 二维码分享

现如今,越来越多的消费者选择消防器材,其中消防箱较受欢迎,那大家对其了解多少?知道其有哪些安装规范及注意要点吗?接下来,跟随小编一起去了解一下吧,希望可以帮到大家。

1、安装规范

(1)质量标准:箱式消火拴的安装,栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸要符合施工要求。

(2)箱体安装要找正确坐标、位置、尺寸等。消火栓箱体底距地高为88cm,消火栓箱体安装要垂直方正,上下垂直度偏差不得超过2mm,箱体固定时,先找出土建结构的钢筋,与箱体外预留的焊接点焊接牢固。

(3)消防箱消火栓的安装:消火栓安装时,不要用力过大,以免损坏阀体,阀体距箱体后面为100mm,距侧面为200mm,偏差不得超过5mm,阀体中间距地为1.1m,允许偏差1cm。

(4)允许偏差项目:消防器材厂家建议消火栓阀门中间距地面为1.1m,允许偏差10mm,阀门距箱侧面为200mm,距箱后面为100mm,允许偏差5mm。



2、注意要点

(1)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,消防箱厂家表示安装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。

(2)阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中间距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm。

(3)栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。

(4)安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。

(5)如设计未要求,栓口中间距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm。

(6)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm。

(7)消火栓箱门的开启不应小于120度。

以上就是小编为大家分享的有关消防箱安装的规范要求以及注意事项,希望小编的分享能够帮助到大家。